Продолжая взаимодействие с настоящим сайтом, вы выражаете свое согласие с тем, что ваши пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь) будут обрабатываться ООО «АРС АДАКТ» в целях сбора статистических данных о посетителях сайта и функционировании сайта в течение 3 месяцев. В случае, если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Перейти к публикации

Площадка Под Подъёмник


Рекомендованные сообщения

Ножницы не подойдут в данном случае. В том-то и дело, что подъемник нужно в любом случае поставить, вопрос в том, как это сделать максимально безопасно.

Ссылка на сообщение

... В том-то и дело, что подъемник нужно в любом случае поставить, вопрос в том, как это сделать максимально безопасно.

Плиты пустотки не предназначены для крепления к ним оборудования. По допустимой нагрузке (на кв.метр) они проходят, но выдержат ли они нагрузку в 250 кг на кв. см - неизвестно.

Насчет ножниц - а чем они не подходят? Единственный минус - закрывают пороги. А так все то же самое - слесарка. Более того, удлинив шланги их можно поставить и на яму.

Ссылка на сообщение

Поставите и только сами под поднятой машиной работать будете? 

А если когда нибудь стойки сложатся под поднятым тяжелым джипом?

1. В основном сам.

2. Чтобы этого не случилось, я здесь совета и спрашиваю.

 

P.S. Грузоподъемность выше 2,6 т. не нужна, в среднем 1,6 т.

Ссылка на сообщение

Плиты пустотки не предназначены для крепления к ним оборудования. По допустимой нагрузке (на кв.метр) они проходят, но выдержат ли они нагрузку в 250 кг на кв. см - неизвестно.

Насчет ножниц - а чем они не подходят? Единственный минус - закрывают пороги. А так все то же самое - слесарка. Более того, удлинив шланги их можно поставить и на яму.

Ножницы не подходят по причине:

1. Не работал с ними.

2 . В два раза дороже.

3. Не вижу в них преимуществ.

4. При поднятом авто занимают больше свободного пространства.

5. Места под лапы подъемника у авто расположены по разному, предполагаю лишние заморочки с ножницами.

Возможно все вышесказанное мое заблуждение, так как "пункт №1".

На ранее упомянутом подъемнике на плитах, на протяжении нескольких лет работают и самое тяжелое авто которое поднимали весило 2.6т. (Q7 6.0TDI).

Ссылка на сообщение

1. Все познается в сравнении.

2. В них больше железа и они сложнее в производстве.

3. Основное преимущество в меньшей нагрузке на пол и она вертикальная.

4. Они занимают места меньше, недостаток - закрывают пороги и соответственно доступ к тормозным и топливным магистралям

5. Заморочек меньше, т.к. в комплект входят резиновые блоки, которые просто передвигаешь по платформам в нужное место. Для рамных машин существуют опциональные комплекты для подъема за раму.

Ссылка на сообщение

Я как строитель сделал бы так. Если конечно есть доступ в подвал! в тех местах где будут стоять стойки, сделать подпорки из кв. трубы 200, через пластины толщиной 6-8 мм. размерами 800х800мм. анкерами стянуть стойки подъемника с пластинами подпорок. И в верхней части стоек подъемника сделать на свой вкус растяжки в трех направлениях привязав их к потолку. Так будет безопасно и железно. Без доступа в подвал я бы не ставил дух стоечный!

Ссылка на сообщение
  • 4 недели спустя...

Я как строитель сделал бы так. Если конечно есть доступ в подвал! в тех местах где будут стоять стойки, сделать подпорки из кв. трубы 200, через пластины толщиной 6-8 мм. размерами 800х800мм. анкерами стянуть стойки подъемника с пластинами подпорок. И в верхней части стоек подъемника сделать на свой вкус растяжки в трех направлениях привязав их к потолку. Так будет безопасно и железно. Без доступа в подвал я бы не ставил дух стоечный!

Спасибо за совет. Потолок из деревянных балок и профиля, нет возможности прикрепить растяжки, левая стена в половину шлакоблока, правая в кирпич. А если нижние (подвальные опоры) прикрепить анкерами к стяжке подвала или между собой сварить?

P.S. А для плиты перекрытия есть разница, где сверлить в ней отверстие в пустотах или в монолите?

Ссылка на сообщение

1. Все познается в сравнении.

2. В них больше железа и они сложнее в производстве.

3. Основное преимущество в меньшей нагрузке на пол и она вертикальная.

4. Они занимают места меньше, недостаток - закрывают пороги и соответственно доступ к тормозным и топливным магистралям

5. Заморочек меньше, т.к. в комплект входят резиновые блоки, которые просто передвигаешь по платформам в нужное место. Для рамных машин существуют опциональные комплекты для подъема за раму.

Возможно в них больше преимуществ, но в гараже не так много свободного места, а с ними (в поднятом состоянии) будет еще меньше. Да и идея установки подъемника в гараж больше для себя, чем для коммерции, здесь цена имеет значение. Благодарю за информацию.

Ссылка на сообщение

Нужны растяжки сверху. В подвале само собой анкерить.Сделайте растяжки к стенам в трех направлениях от каждой стойки. Если пластины будут таких размеров как я писал то можно сверлить не задумываясь куда попадешь.А так конечно у данного строения одни минусы, просто сверхприпятственное место для осуществления затеянного.

Ссылка на сообщение

Нужны растяжки сверху. В подвале само собой анкерить.Сделайте растяжки к стенам в трех направлениях от каждой стойки. Если пластины будут таких размеров как я писал то можно сверлить не задумываясь куда попадешь.А так конечно у данного строения одни минусы, просто сверхприпятственное место для осуществления затеянного.

То что задумка не из лучших, это да. Но, чем богаты, тем и рады :-)

Спасибо за советы.

Ссылка на сообщение
  • 8 месяцев спустя...
... поставлено много подъемников

 

Доброго времени суток! Интересует возможность установки подъёмника если под стяжкой будет пенополистирол. Какой ЭППС, какая арматура и бетон. Так же хотелось бы проконсультироваться по поводу самого подъёмника. Нужен двухстоечный, чтобы и спринтер и легковушки поднимать, с достаточно широким расстоянием между стойками для проезда грузовика. Короче в личку телефон сброшу.

Заранее спасибо за ответ.

Ссылка на сообщение

эппс маскимальной плотности, 100 мм. арматура 10 - 12 мм в два арматурных слоя с шагом 100 мм. заливка минимум 350 мм бетон М350, минимум по 1,5 метра в каждую сторону от стойки подъемника. подъемник от 4 тонн на вкус и цвет.

Ссылка на сообщение

ЭППС не мешает. Лучше выбрать ЭППС для фундаментов.

1 вариант: Толщина общей стяжки, если будете лить плиту 200-250 мм. Двойное армирование D8, сетка 150х150.

2 вариант: залить плиту только в месте установки подъемника. Плита в этом случае сплошная, также с двойным армированием и перевязкой со стяжкой пола. Толщина плиты 250 мм. Размер 1200-1400 х 4200-4500.

3 вариант: в местах установки колонн копаем приямки 500-600 мм, засыпаем гравием или ПГС  до глубины 300-400 мм  и  1х1 м размером, трамбуем, увязываем один слой арматуры на расстоянии 100 мм от дна приямка. Перевязываем эту арматуру с арматурой основной стяжки пола. И заливаем приямки вместе с общей стяжкой.

 

Через месяц ставим подъемник.

Ссылка на сообщение

... подъемник от 4 тонн на вкус и цвет.

 

... чтобы и спринтер

Длинный спринтер стандартным 4-х тонным китайцем поднимать неудобно - не хватает длины лап.

лучше выбрать 5тонный с удлиненными лапами

Ссылка на сообщение

Всегда ставим на вот такой фундамент (ну или то, что клиент зальет).

То есть сами занимаетесь и заливкой фундаментов? А вскрытием асфальта и выкапыванием всего что под ним на нужную глубину?

Есть предложение на такую работу. С обустройством фундамента под возможный подъёмник. Но подъёмник пока непонятно где именно будет, потому фундамент нужен побольше по площади. Для возможной корректировки места установки.

Заранее спасибо за ответ.

Ссылка на сообщение
  • 8 месяцев спустя...

Добрый день. А был у кого-нибудь опыт установки подьемника (т4) на неровный пол, как правильней можно выставить уровень, если один край пятки требуется поднять почти на 10мм, можно ли просто подложить шайбы нужной толщины? Как думаете, не скажется ли это на последующей эксплуатации?

Ссылка на сообщение

Ну чаще всего на такое говно и приходится ставить. Криво, косо и т.п.

Возьмите алмазную коронку и прошлифуйте бугры. Будет нужно поменьше подкладывать.

http://rayko.com.tr/resimler/600X400-7b56e7aabd32aeafcf1f.jpg

 

Важный момент - если на полу есть уклон и стойки оказываются на разной высоте - НЕ НУЖНО выравнивать эту высоту, как правило - это несколько сантимов.

Ставьте как есть, стойки вертикально, можно с небольшим развалом (10-20 мм), лапы регулируйте так, чтобы стопора щелкали синхронно. Перекос по лапам можно убрать проставками или забить, если он небольшой. Если подушки винтовые, как на Ланчах или Еверлифтах - перекос легко убирается ими.

http://launch-lift.ru/wp-content/themes/launch/img/TLT235SBA/Launch_TLT235SBA__08W.jpg

Ссылка на сообщение

Когда первый подъемник ставили, именно так и стачивали поверхность, чтобы меньше подкладывать. А здесь как раз уклон на полу в сторону этой стойки. Т.е. при шлифовке уклон будет еще больше. Но других вариантов наверное нету, будем пробовать.

Ссылка на сообщение
  • 6 месяцев спустя...

Всем Добрый день!
Вопрос по теме установки подъёмников на плиты перекрытия... Имеем: помещение 14,4*6,1 а точнее 4 гаража под одной крышей и подвал высотой около 2,5м на всю площадь помещения. Задача установить два подъёмника (предположительно Launch с верхней синхронизацией) в крайний левый заезд и рядом с ним, правее ещё один...
Прошу совета профессионала или кто имеет опыт данной установки... Изходя из соображений техники безопасности вижу два варианта:
1. Выкопать кубовую яму, сделать каркас из арматуры на всю высоту,сделать рамку их из уголков или просто пластины и насверлить в ней отверстий соответствующих отверстиям на стойке подъёмника и закрепить в них шпильки, и всё это закрепить на железном каркасе около 0'5м до верха. Сама колонна будет 1*1м, а в плите вырезать квадрат 0,7*0,7 и залить всё это бетоном до верху,с учётом будущей стяжки около 10 см.
2. Второй вариант практически такой же: выкопать куб, залить бетоном, на нем сделать пустотелую кладку где-то 0,7*0,7 также интегрировать туда рамку со шпильками, в плите вырезать квадрат (наверное в этом случае 0,5*0,5) и всё залить доверху...
Вот такие варианты рассматриваю. Что скажите? Прошу не судить строго за терминологию, т.к. немного далёк от строительства.

Заранее благодарен за ответы!!!

Ссылка на сообщение

Плита пола из чего?

Если сплошная - просто ставьте на нее, ну можно для страховки в зоне размещения стоек поставить в подвале опоры.

Крепить просто анкерами к плите. При толщине плиты 200 + мм прочности хватит.

Если плита пустотка - я бы ставить на нее не рискнул.

Подъемники с верхней синхронизацией имеют значительно меньшую нагрузку на вырывание стоек.

Ссылка на сообщение

Плита пола из чего?

Если сплошная - просто ставьте на нее, ну можно для страховки в зоне размещения стоек поставить в подвале опоры.

Крепить просто анкерами к плите. При толщине плиты 200 + мм прочности хватит.

Если плита пустотка - я бы ставить на нее не рискнул.

Подъемники с верхней синхронизацией имеют значительно меньшую нагрузку на вырывание стоек.

Добрый день! Благодарю за ответ!

Плита пустотелая. Я поэтому и думаю вырезать в ней отверстие примерно 0,5*0,5 из которого будут торчать шпильки. А к нижней части плиты подойти колонной 1*1м. Единственное боюсь не развалится ли колонна...

@OlegS, Профиль заполните полностью и правильно.

Добрый день! Прошу прощения, если что-то не так! Подскажите пожалуйста, что и где заполнить!

Ссылка на сообщение