Расшифровка обозначений кабелей и проводов

 

Кабели и провода российского производства

 

Расшифровка сокращений, применяемых для обозначений силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004)

  • А - (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная.
  • АС - Алюминиевая жила и свинцовая оболочка.
  • АА - Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка.
  • Б - Броня из двух стальных лент с антикоррозийным покрытием.
  • Бн - То же, но с негорючим защитным слоем (не поддерживающим горение).
  • б – Без подушки.
  • В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
  • В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
  • Г - В начале обозначения - это кабель для горных выработок, в конце обозначения - нет защитного слоя поверх брони или оболочки («голый»).
  • г - Водозащитные ленты герметизации металлического экрана (в конце обозначения).
  • 2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана .
  • Шв - Защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из ПВХ.
  • Шп - Защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
  • Шпс – Защитный слой из выпрессованного шланга из самозатухающего полиэтилена.
  • К – Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный слой. Если стоит в начале обозначения – контрольный кабель.
  • С – Свинцовая оболочка.
  • О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
  • Р – Резиновая изоляция.
  • НР - Резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение.
  • П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
  • Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена.
  • Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
  • БбГ - Броня профилированной стальной ленты.
  • нг - Не поддерживающий горение.
  • LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение.
  • КГ - Кабель гибкий.

Кабель с БПИ - бумажной пропитанной изоляцией ( по ГОСТ 18410-73):

  • А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. Если в середине обозначения после символа материала жилы, то алюминиевая оболочка.
  • Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
  • АБ - Алюминиевая броня.
  • СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня.
  • С – Материал оболочки свинец.
  • О – Отдельно освинцованная жила.
  • П - Броня из плоских стальных оцинкованных проволок.
  • К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.
  • В – Изоляция бумажная с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире.
  • б – Без подушки.
  • л - В составе подушки дополнительная 1 лавсановая лента.
  • 2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
  • Г - Отсутствие защитного слоя («голый»).
  • н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони.
  • Шв - Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
  • Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
  • Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
  • (ож) – Кабели с однопроволочными жилами (в конце обозначения).
  • У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения).
  • Ц – Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом. Ставится впереди обозначения.

Контрольный кабель (по ГОСТ 1508-78):

  • А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
  • В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
  • В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
  • П - Изоляция из полиэтилена.
  • Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
  • Г - Отсутствие защитного слоя («голый»).
  • Р – Резиновая изоляция.
  • К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный.
  • Kроме КГ - кабель гибкий.
  • Ф – Изоляция из фторопласта.
  • Э – В начале обозначения – кабель силовой для особо шахтных условий , в середине или в конце обозначения - кабель экранированный.

Подвесные провода:

  • А - Алюминиевый голый провод.
  • АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминевый») голый провод.
  • СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
  • нг - Не поддерживающий горения.

Силовые, установочные провода и шнуры соединительные:

  • Марку провода и шнура записывают в виде сочетания букв и цифр:
  • А — Алюминий, отсутствие в марке провода буквы А означает, что токоведущая жила из меди.
  • П (или Ш) – вторая буква, обозначает провод (или шнур).
  • Р – Резиновая изоляция.
  • В – Изоляция из ПВХ.
  • П – Полиэтиленовая изоляция.
  • Н – Изоляция из наиритовой резины.
  • Число жил и сечение указывают следующим образом: ставят черточку; записывают число жил; ставят знак умножение; записывают сечение жилы.
  • В марках проводов и шнуров могут быть и другие буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
  • Д — Двойной провод .
  • О — Оплетка.
  • Т — Для прокладки в трубах.
  • П — Плоский с разделительным основанием.
  • Г — Гибкий.

Монтажные провода:

  • М – Монтажный провод (ставится в начале обозначения).
  • Г - Многопроволочная жила (отсутствие буквы указывает на то, что жила однопроволочная).
  • Ш - Изоляция из полиамидного шелка.
  • Ц - Изоляция пленочная.
  • В - Поливинилхлоридная изоляция.
  • К - Капроновая изоляция.
  • Л – Лакированный.
  • С - Обмотка и оплетка из стекловолокна.
  • Д - Двойная оплетка.
  • О - Оплетка из полиамидного шелка.
  • Э – Экранированный.
  • МЭ - Эмалированный.

Расшифровка некоторых особых аббревиатур:

  • КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
  • КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
  • КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
  • ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
  • ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы.
  • ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный.
  • ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
  • ПУНП - Провод Универсальный Плоский.
  • ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий.

Кабели и провода зарубежного производства

 

Силовой кабель:

  • N – Обозначает что кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker — Союз германских электротехников).
  • Y – Изоляция из ПВХ.
  • H - Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений).
  • M - Монтажный кабель.
  • C – Наличие медного экрана.
  • RG – Наличие брони.

FROR - кабель итальянского производства, имеет специфические обозначения согласно итальянскому стандарту CEI UNEL 35011:

  • F - corda flessibile - гибкая жила.
  • R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ-изоляция
  • O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель.
  • R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ-оболочка.

Контрольный кабель:

  • Y – ПВХ-изоляция.
  • SL - Кабель контрольный.
  • Li - Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE (см.выше).

Кабель безгалогеновый огнестойкий :

  • N - Изготовлен по немецкому стандарту VDE (см.выше).
  • HX – Изоляция из сшитой резины.
  • C - Медный экран.
  • FE 180 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут.
  • E 90 - В случае пожара работоспособность кабеля при прокладке вместе с крепежной системой сохраняется в течение 90 минут.

Монтажные провода:

  • H - Гармонизированный провод (одобрение HAR).
  • N - Соответствие национальному стандарту.
  • 05 -Номинальное напряжение 300/500 В.
  • 07 - Номинальное напряжение 450/750 В.
  • V - ПВХ изоляция.
  • K – Гибкая жила для стационарного монтажа.

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:

  • N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше).
  • Y – ПВХ изоляция.
  • 2Y – Изоляция из полиэтилена.
  • 2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
  • S - Медный экран.
  • (F) - Продольная герметизация.
  • (FL) - Продольная и поперечная герметизация.
  • E - Трехжильный кабель.
  • R - Броня из круглых стальных проволок.

Примеры расшифровки сокращений марок кабеля и провода:

  • СИП-5 - Самонесущий Изолированный Провод.
  • СИП-5нг - Самонесущий Изолированный Провод не поддерживающий горение.

Опубликовано:

Много лет пользуюсь кабелем КГ. (производителя не помню, давно покупал). А сейчас есть уже лучше, КГ-ХЛ.

 

Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-ХЛ.

Гибкий силовой Кабель КГ-ХЛ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В, частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С.

 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ ГИБКОГО КГ-ХЛ:

 

1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная, многопроволочная, круглой формы, 5-го класса по ГОСТ 22483.

2. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины.

3. ИЗОЛЯЦИЯ – из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы.

4. СКРУТКА – изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.

5. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – поверх скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный материал.

Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки.

6. ОБОЛОЧКА – из резины шланговой. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины шланговой в холодостойком исполнении.

В одножильных кабелях марки КГ-ХЛ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой.

Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ КГ-ХЛ

 

Диапазон температур эксплуатации: марки КГ-ХЛ ...... от -60°С до +50°С

Прокладка и монтаж кабеля КГ-ХЛ без предварительного подогрева производится при температуре не ниже .... -40°С

Срок службы кабеля КГ-ХЛ .....4 года (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля)

При сечение основных жил 2,5мм2 число циклов перегиба – 30 000.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...
АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. Под прошивками понимаются авторские настройки в зоне калибровок. Термин «прошивки АДАКТ» используется для упрощения и имеет обобщающий характер.
Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Любые другие сайты выдают собственные работы за калибровки нашей компании.

Account

Navigation

Поиск

Поиск

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.