Продолжая взаимодействие с настоящим сайтом, вы выражаете свое согласие с тем, что ваши пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь) будут обрабатываться ООО «АРС АДАКТ» в целях сбора статистических данных о посетителях сайта и функционировании сайта в течение 3 месяцев. В случае, если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Перейти к публикации

Электроэнергия


СаняЖД
Рекомендованные сообщения

Сегодня подходит директор заправки, где арендуем :

 

- У нас тут проблемка возникла по электроэнергии.. Мы вам считали по 2 руб. кВт, по вашему счетчику.. А щас хозяйка сказала, что надо считать по другому..

 

В ходе разговора выясняется, что т.к. на заправке находится свой понижающий трансформатор и запитана она по высокому напряжению, то необходимо применять к показаниям счетчиков какой-то "коэффициент трансформации", который равен 20 !!!!!!!

 

Итого, получается, киловатт по 40 рублей. Я охренел. Реально.

 

Он сказал, что это не его инициатива, и, якобы, электросети прислали конкретно мотивированное письмо по этому поводу, копию которого он вполне может предоставить...

 

 

 

 

Знает ли кто-нибудь что-нибудь за этот пресловутый "коэффициент трансформации" и как он считается ?

 

 

Ссылка на сообщение

Дык трансформатор он мощность не меняет, какая в него заходит такая и выходит минус потери ооочень небольшие(потери в меди - на нагрев обмоток, потери в стали - нагрев сердечника), а тут какой-то "нагрев" потребителя получается. Т.е. грубо говоря во сколько раз он понизил вольтаж, во столько же раз повысился ампераж, а иначе закон сохранения энергии не работает :biggrin:

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.A0.D0.B5.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C

Изменено пользователем waller
Ссылка на сообщение

Сегодня подходит директор заправки, где арендуем :

 

- У нас тут проблемка возникла по электроэнергии.. Мы вам считали по 2 руб. кВт, по вашему счетчику.. А щас хозяйка сказала, что надо считать по другому..

 

В ходе разговора выясняется, что т.к. на заправке находится свой понижающий трансформатор и запитана она по высокому напряжению, то необходимо применять к показаниям счетчиков какой-то "коэффициент трансформации", который равен 20 !!!!!!!

 

Итого, получается, киловатт по 40 рублей. Я охренел. Реально.

 

Он сказал, что это не его инициатива, и, якобы, электросети прислали конкретно мотивированное письмо по этому поводу, копию которого он вполне может предоставить...

 

 

 

 

Знает ли кто-нибудь что-нибудь за этот пресловутый "коэффициент трансформации" и как он считается ?

 

 

 

если есть такая возможность то выложи это письмо я покажу соседу. он работает в отделе по надзору в горэлектросетях. чет как мне кажется это все муть какая то и развод только не понятно с чьей стороны.

 

 

 

 

 

Изменено пользователем Ustas_31
Ссылка на сообщение

Привезет завтра или после праздника.. Конечно выложу. Развод не со стороны руководства арендодателя. Они щас сами, по этой схеме, за данную заправку (включая наше потребление), платят 60 килорублей в месяц за свет. С его слов.

 

Пока просто спроси, пожалуйста, возможен ли, хоть при каких-нибудь условиях, тариф в 40 руб. за кВт.

 

(дешевле АБшку запустить (ж/д бензиновая электростанция))

 

 

Изменено пользователем СаняЖД
Ссылка на сообщение

скорее всего хотят их выжить с места . такая практика часто используется. начинают по тихоньку душить и ты сам бросаешь все и сбегаешь .

Ссылка на сообщение

Мах КПД транформатора 30%. Но все равно херня какая то. Раньше по такому КПД было два руб, а щас 40. Акуенно, дай пять.

Вообще коэф трансформации учитывается если например счетчик стоит на 5 ампер, а желаемый потребляемый ток будет гораздо больше. Так вот для этого ставятся спец транформаторы и учитывается расход эл. энергии согласно учета этих трансформаторов.

Ссылка на сообщение

Я вот думаю, допустим, счетчик стоит по высокому напряжению (до трансформатора)... Тогда всё логично ? Может здесь собака зарыта ? Может, тогда и надо бы было умножать на 20 ?

Ссылка на сообщение

это то да.. Но ДО трансформатора, при напряжении в 6 киловольт, или сколько там, потребляемая мощность, кажется, меньше ? Если нет, то вообще не понимаю, откуда эти цифры..

Ссылка на сообщение

это то да.. Но ДО трансформатора, при напряжении в 6 киловольт,

Ну и что. Чем выше напряжение, тем меньше ток. Закон Ома. I=U/R. Почитай основы электротехники.

Ссылка на сообщение

Мы вам считали по 2 руб. кВт, по вашему счетчику.

то необходимо применять к показаниям счетчиков какой-то "коэффициент трансформации", который равен 20 !!!!!!!

Итого, получается, киловатт по 40 рублей. Я охренел.

 

Классная математика. А те кто на севере работает у них типа коэффициент 30 (северные), представьте какая у них зарплата.

Либо выживают, либо лохотрон, либо долги свои надо перекрыть

Изменено пользователем Andi
Ссылка на сообщение

Мах КПД транформатора 30%.

Откуда такое:shok:

 

Вообще коэф трансформации учитывается если например счетчик стоит на 5 ампер, а желаемый потребляемый ток будет гораздо больше. Так вот для этого ставятся спец транформаторы и учитывается расход эл. энергии согласно учета этих трансформаторов.

+1. Так и называются - "трансформатор тока". Реальное значение высчитывается умножением показаний счётчика на коэффициент трансформации.

 

 

Мы платим за Ватт, КВатт. Которые измеряет счетчик. И где он стоит не имеет значение. Формулу P=U*I пока ни кто не отменил.

Вот именно... Честно говоря, даже несколько стыдно становится за коллег-автоэлектриков/диагностов, не знающих азов электрики:blush:

 

Развод голимый, кто-то хочет кого-то обуть.

+1000. Меня наш "шеф" стоянки тож пытался так развести - вот, мол, у нас стоят трансформаторы тока на общем счётчике, а у тебя счётчик без трансформаторов - плати в 10 раз, а то 3-х фаз лишу, на одной общей будешь:spiteful: Ну вот и сижу с тех пор на одной фазе, что меня в общем то и не напрягает - только компрессор на однофазный поменьше сменил, что на потребляемую мною мощность и не влияет, а перекос фаз на стоянке и проблемы с проводкой из за этого шефа не волнуют (меня тем более), только вот при таком раскладе я вообще ни чего за электричество сейчас не плачу - ну и кто кого на@бал?:fool:

 

Интересно бы взглянуть на это "мотивированное письмо" от "электросетей":nea:

Ссылка на сообщение

 

  Честно говоря, даже несколько стыдно становится за коллег-автоэлектриков/диагностов, не знающих азов электрики:blush:

 

Интересно бы взглянуть на это "мотивированное письмо" от "электросетей":nea:

У физики свои законы, у горэлектросетей - свои. Вот и перепроверяюсь.

 

 

Письмо обязательно будет после праздников.

 

 

Ссылка на сообщение

Откуда такое:shok:

 

+1. Так и называются - "трансформатор тока". Реальное значение высчитывается умножением показаний счётчика на коэффициент трансформации.

 

 

Вот именно... Честно говоря, даже несколько стыдно становится за коллег-автоэлектриков/диагностов, не знающих азов электрики:blush:

 

+1000. Меня наш "шеф" стоянки тож пытался так развести - вот, мол, у нас стоят трансформаторы тока на общем счётчике, а у тебя счётчик без трансформаторов - плати в 10 раз, а то 3-х фаз лишу, на одной общей будешь:spiteful: Ну вот и сижу с тех пор на одной фазе, что меня в общем то и не напрягает - только компрессор на однофазный поменьше сменил, что на потребляемую мною мощность и не влияет, а перекос фаз на стоянке и проблемы с проводкой из за этого шефа не волнуют (меня тем более), только вот при таком раскладе я вообще ни чего за электричество сейчас не плачу - ну и кто кого на@бал?:fool:

 

Интересно бы взглянуть на это "мотивированное письмо" от "электросетей":nea:

 

вот и я про тоже самое. интересно глянуть на эту бумажку. чет не верится мне. скорее всего кто то кого то разводит причем наглым образом. меня так же пытались разводить в свое время. скорее всего и бумажки этой не будет, скажет куда то задевал найти не могу . 

Изменено пользователем Ustas_31
Ссылка на сообщение

Откуда такое:shok:

Из собственной практики в студенческие годы. Да и щас кетайские врят ли выше с их железом и тонкими проводами. Конечно в идеале хорошо бы добиться 99%. Но сомневаюсь.

 

З.Ы. Речь об обычном трансе.

 

Когда проводил себе трех фазное напряжение, ставил счетчик, тоже хотел поставить трансформаторы тока, но в эл. сетях меня отговорили и я поставил обычный счетчик на большой ток.

Ссылка на сообщение

Чего то ты путаешь - КПД "обычного" (бытового, в радиоаппаратуре и т.п.) трансформатора около 95%, силовых (что в электросетях, на кило- мега- гига- Ватты) - при правильной загрузке, до 99%, и даже более.

Ссылка на сообщение

Точно такой же вопрос поднимался год назад и у меня. Так называемый коэф. трансформации (я тоже было подумал, что это КПД другими словами) был 50. По 80 рэ за киловатт хотели взять. После разговора с нашим электриком все прояснилось.

Оказывается, на основной счетчик поставили делитель на 50, чтобы он не зашкалил слишком быстро. Это значит, что показания основного счетчика увеличивались на 1 киловатт при реальном потреблении 50 киловатт. И поэтому расчет с сетями велся из расчета 1 киловатт по ОСНОВНОМУ счетчику равен 50 киловатт реальных. Все вторичные счетчики подключены без делителей, и поэтому сразу показывают реальные значения, и ничего умножать на Ктр не надо.

Мне удалось объяснить это председателю ГСК. Чего и Вам желаю.

PS Для убедительности можно сложить показания всех вторичных счетчиков за определенный период времени, и сравнить их с показанием основного счетчика. Сумма вторичных киловатт поделенная на коэф. трансформации должна быть в идеале (если никто не ворует) равна киловаттам основного счетчика.

Изменено пользователем TRS
Ссылка на сообщение

 

 

Ну вот, в общем то, и всё.. Никаких аргументов здесь нет.. Тупо цифры.. И подтверждение того, что разводит не заправка меня, а горэлектросеть её.. И она хавает..

 

И чего с этим делать ?

 

Если ничего сделать не получится - придется прикрывать всю коляску.. Ибо это НЕРЕАЛЬНО дорого...

 

Ладно бы, хоть кто-то из корешей спал с девочками-секретутками какими с этой конторы... Но глухо в этом направлении..

 

 

 

Изменено пользователем СаняЖД
Ссылка на сообщение

Саня ты скажи, у тебя счетчик стоит твой отдельно в боксе? Если да то пусть они там электросетям как хотят коэффициенты оплачивают, а у тебя счетчик напрямую стоит и считает ВСЁ что ты потратил.

Ссылка на сообщение

Хрена себе расходик то у Вас. 5000 и 12000 кВт час. Счетчик ставте свой индивидуальный, а на него договор с энернгосбытом или как вариант с мойкой или что там у Вас. Я в том месяце заплатил 3800 руб, это при том что морозы были и цена электроэнергии у нас 5 руб. 60 коп за кВт.час. Обычно расходую 200-400 кВт час. Это при том что у меня 3 бокса и мойка. Однозначно свой счетчик Вам надо. Ну не можете Вы так много расходовать.

 

Да кстати а цену они Вам сумашедшую назначить не могут. По причине как они станут энергоснабжающей организацией для вас и могут только накинуть процент на ту стоимость от которой купили, причем не такой и большой, на этот счет тоже законы есть для энергоснабженцев. Кроме того еще и цену обосновать должны.

Ссылка на сообщение

Так есть свой счетчик ! Тут прикол в том, что если они (Партнер-СИ) будут платить по этой разводке, а я "по счетчику" (за отдельный договор сам думал), косяка будут на меня давить.. Мутная ситуация получится.. Т.ч. и их надобно отмазывать.. 

 

 

Цена за киловатт там (в счет-фактуре) озвучена, а вот показания счетчика они на 20 умножают... По одному объекту даже на 40...

Может есть в электросетях кто у кого.. Нужно хотя-бы, знать КАК и ИСХОДЯ из ЧЕГО они множитель этот проставляют.. Разговор должен быть предметным, чтоб иметь место быть..

 

 

8 с половиной МЕГАватт .... Я, наверное, завод..

 

(Мой объект тот, что Фронтовых Бригад, 49)

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено пользователем СаняЖД
Ссылка на сообщение

А сколько машин за зиму с пускового устройства запустил??? :acute:

И всех персчитать с коэффициентом трансформации...У-у-у-у... :good: :rofl:

Ссылка на сообщение

 

 

Ну вот, в общем то, и всё.. Никаких аргументов здесь нет.. Тупо цифры.. И подтверждение того, что разводит не заправка меня, а горэлектросеть её.. И она хавает..

 

И чего с этим делать ?

 

Если ничего сделать не получится - придется прикрывать всю коляску.. Ибо это НЕРЕАЛЬНО дорого...

 

Ладно бы, хоть кто-то из корешей спал с девочками-секретутками какими с этой конторы... Но глухо в этом направлении..

 

 

 

 

дак это простые платежки и все . и ни каких аргументов о начислении этих сумм

Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...